土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混凝土构件节点的配筋问题,望各位多多指导

关于混凝土构件节点的配筋问题,望各位多多指导

发布于:2011-05-03 23:53:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是在校大学生,对于课本的学习一直有几点不明确的。其中就是关于混凝土构件节点的配筋问题。是不是节点的配筋都是按照构造进行配筋的,比如梁和柱的连接。还有牛腿住的配筋也令我很郁闷。大家有没有什么心得或者什么建议。谢谢啦

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yadanli2002
    yadanli2002 沙发
    “年轻的设计人往往不懂施工,要设身处地为施工着想。”
    说的很对~~
    2011-05-04 10:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    框架结构的交点也就是梁柱的节点,既是结构的重点也是施工的难点。尽管节点很重要,但也无法布置过多的钢筋,尤其是框架中柱的中间节点,上下左右都有钢筋穿过,建议按以下原则布置钢筋:
    1. 不要在节点内做接头,接头应做在节点的外面。梁的主筋,可让粗一点的钢筋穿过,在节点外再与细一点的钢筋连接;下柱的钢筋上穿节点,在梁面以上与上柱的钢筋连接。
    2. 箍筋从柱底一直布置到柱顶,在节点处也不间断。箍筋的间距按抗震规范要求,节点内的箍筋间距按加密区的要求对待。梁或牛腿的箍筋只能布置到梁边,但紧靠梁边的两支箍筋的间距不得大于50mm 。
    3. 框架柱与框架梁的主筋宜粗不宜细,根数宜少不宜多。这样在节点内可以腾出较多的空间,方便施工。钢筋太多反而对节点不利,混凝土灌不实,造成隐患。年轻的设计人往往不懂施工,要设身处地为施工着想。
    2011-05-04 10:17:04