独立发电机房的消防设计

发布于:2006-04-25 21:10:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
30层高层建筑,拟将发电机房做在室外,需要做消防系统吗?
有哪些系统,水喷淋必须做吗?好像规范中查不出!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaochunwei
    zhaochunwei 沙发

    同意!
    2006-09-13 11:55:13

    回复 举报
    赞同0
  • cat2
    cat2 板凳
    假如是独立得建筑,一般加设灭火器包括推车式就可以通过消防审批。
    在上海消防规范中建议了泡沫-水喷联用系统。
    假如发电机房与建筑一起建设时,可采用水喷雾,细水雾等。
    房间如果采用机械送排风时也可采用co2,七氟丙烷等结净气体灭火。
    2006-04-26 10:25:26