发布于:2011-05-02 22:45:02
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
本人目前设计一个上海地区地下车库通风及防排烟,参照上海地区民用建筑防排烟技术规程(DGJ08-88-2006)作为主要设计依据。
DGJ08-88-2006规程中,明确规定:
1.单个防烟分区的面积不宜超过2000m2,且长边不应大于60m。
2.排烟量按不小于6次/H计算,并且单个防烟分区排烟量最小不小于30000m3/h
3.消防补风量不小于排烟量的50%
4.一个风机负担多个防烟分区时,排烟量依然按照60m3/m2.h计算
本人采用排风兼排烟系统进行设计。(车库的计算层高为3m)
设计中有个防火分区面积为3222m2,如果按照第一条2000m2的要求,可以分为两个防烟分区,但是由于该车库比较狭长,跨度达188m,所以只能分成三个防烟分区。其中有两个防烟分区(1116+720=1836m2)我用一个排烟兼排风风机带(风量36000m3/h),分成两支管道,并分别加装电动排烟防火阀切换,平时常开,火灾时只开启着火防烟分区的阀门进行排烟。另一个防烟分区面积1116m2,我用一台33000/22000的双速风机带,高速排烟,低速排风。
我现在有个疑问,这个防火分区的补风系统我该怎么设置?
A.补风量大于其中最大防烟分区排烟量的50%
B.整个防火风区排烟量的50%
若果按照B,那么应该是(36000+33000)*0.5=34500,补风机需要与排烟风机对应设置吗,还是只需设置一台风量大于34500的风机?
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报