土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于上海地区项目地下车库防排烟设计的疑问

关于上海地区项目地下车库防排烟设计的疑问

发布于:2011-05-02 22:45:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人目前设计一个上海地区地下车库通风及防排烟,参照上海地区民用建筑防排烟技术规程(DGJ08-88-2006)作为主要设计依据。
DGJ08-88-2006规程中,明确规定:
1.单个防烟分区的面积不宜超过2000m2,且长边不应大于60m。
2.排烟量按不小于6次/H计算,并且单个防烟分区排烟量最小不小于30000m3/h
3.消防补风量不小于排烟量的50%
4.一个风机负担多个防烟分区时,排烟量依然按照60m3/m2.h计算

本人采用排风兼排烟系统进行设计。(车库的计算层高为3m)
设计中有个防火分区面积为3222m2,如果按照第一条2000m2的要求,可以分为两个防烟分区,但是由于该车库比较狭长,跨度达188m,所以只能分成三个防烟分区。其中有两个防烟分区(1116+720=1836m2)我用一个排烟兼排风风机带(风量36000m3/h),分成两支管道,并分别加装电动排烟防火阀切换,平时常开,火灾时只开启着火防烟分区的阀门进行排烟。另一个防烟分区面积1116m2,我用一台33000/22000的双速风机带,高速排烟,低速排风。

我现在有个疑问,这个防火分区的补风系统我该怎么设置?
A.补风量大于其中最大防烟分区排烟量的50%
B.整个防火风区排烟量的50%
若果按照B,那么应该是(36000+33000)*0.5=34500,补风机需要与排烟风机对应设置吗,还是只需设置一台风量大于34500的风机?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • dnasuper
    dnasuper 沙发
    有车道自然补风就不用设置补风机,没有的话一个防火分区设置2台补风机,或者时候关掉一台。
    2011-05-08 01:23:08

    回复 举报
    赞同0
  • haosemi
    haosemi 板凳
    建议补风做双速风机,因为上海只考虑一个防烟分区着火的情况,火灾时只要对应一个较大的防烟分区50%的补风即可,平时取全部排风量的80%
    2011-05-07 12:35:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 594 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求教】厨房通风问题

刚开始做暖通,请教一些白痴的问题:规范上说厨房的通风量由两部分组成,即局部排风量和全面排风量两部分。局部排风量按65%考虑,全面排风量按35%考虑。这话怎么理解,是不是局部排风量和全面排风量要分开排出?我看到一些图纸只在灶台处设置了排风罩,这样的话就只排出了局部排风量,计算的时候是不是只计算局部排风量?还有厨房的排风机一般情况下是不是选用离心式的?

回帖成功

经验值 +10