发布于:2006-04-25 17:56:25
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
现有一工程,有两台冷冻机组(90KW),两用一备冷却泵和冷冻水泵一套(分别是11KW和7.5KW),外带一点机房内的排风和送风小电动机。由低压柜出线配电,出线开关整定为400A,出线电缆设计为YJV 3X240+2x120(离配电房大约20m),施工成YJV 3X185+2X95。低压柜出线后在机房设置动力柜,配给主机的电缆为YJV 3X95+1X50。(大约10m左右)目前一台主机运行,两台冷却水泵和两台冷冻水泵在使用(实际上不需要两台使用)。问题在于给主机供电的电缆发热估计温度在35~40度左右,(上午,个人觉得很正常),而给整个机房供电的185主电缆发热的温度大概是40~45度左右,甲方及监理认为不正常,个人认为有点不正常(但考虑虽然大电缆电阻率小,电阻小,发热小,但线路长点,电阻也差不多,发热也差不了多少),没有具体计算。请问大家这样正常吗?还是大电缆质量有问题?怎么判断?谢谢!
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
电缆温度,不光与发热量有关,更与散热量有关。
可能是散热条件不一样吧?
回复 举报