土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电电缆发热,请大侠们帮忙!

配电电缆发热,请大侠们帮忙!

发布于:2006-04-25 17:56:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一工程,有两台冷冻机组(90KW),两用一备冷却泵和冷冻水泵一套(分别是11KW和7.5KW),外带一点机房内的排风和送风小电动机。由低压柜出线配电,出线开关整定为400A,出线电缆设计为YJV 3X240+2x120(离配电房大约20m),施工成YJV 3X185+2X95。低压柜出线后在机房设置动力柜,配给主机的电缆为YJV 3X95+1X50。(大约10m左右)目前一台主机运行,两台冷却水泵和两台冷冻水泵在使用(实际上不需要两台使用)。问题在于给主机供电的电缆发热估计温度在35~40度左右,(上午,个人觉得很正常),而给整个机房供电的185主电缆发热的温度大概是40~45度左右,甲方及监理认为不正常,个人认为有点不正常(但考虑虽然大电缆电阻率小,电阻小,发热小,但线路长点,电阻也差不多,发热也差不了多少),没有具体计算。请问大家这样正常吗?还是大电缆质量有问题?怎么判断?谢谢!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • cgh5123
    cgh5123 沙发
    应该实测一下运行时的工作电流之后再说
    2006-05-17 19:10:17

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    电缆载流后,肯定要发热。
    电缆温度,不光与发热量有关,更与散热量有关。
    可能是散热条件不一样吧?
    2006-05-17 13:22:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kv-YJV22电缆在水中有没有问题?

10kv-YJV22电缆埋地冻土层以下敷设,其中有一段地下水较高,电缆直接放到水中有没有问题?

回帖成功

经验值 +10