10kv-YJV22电缆埋地冻土层以下敷设,其中有一段地下水较高,电缆直接放到水中有没有问题?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • dllensong
    dllensong 沙发
    应该这么说,从设计角度是不允许10KV-YJV22电缆进水里面的。但是在实际你说那个城市地下电力管网内没有水!我个人认为出图是要做好防水措施!像11楼大哥说就不错,在图纸上要有说明(如果不能更换电缆,保护管应试压,确保无渗漏。穿完电缆管口切记要用环氧树脂浇灌)。在施工过程中就设计责任了。自己做好本职工作,有条件干涉一下施工质量。毕竟人家出钱,只能嘴上说说。没办法,现在不懂的甲方代表太多!!谁叫我们国家在发展呢。不过城市没了建设,我们就没饭吃咯,呵呵!
    2006-05-05 13:55:05

    回复 举报
    赞同0
  • yangtieqiang
    yangtieqiang 板凳
    电缆敷设过程中没有破损是没有问题的。
    2006-05-04 19:51:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!!!!消弧及过电压保护装置!!!!

消弧柜最早是有安徽一家公司最早生产,最开始卖的是成套消弧线圈的价格.一般几十万一台,电力系统内基本不用,系统外听说用的很好!主要是个商业游戏!!!本身柜子成本不高,但是卖的很高!!利润客观,但是现在这家公司把这个产品做烂了.我想问问,里面有个高能限压器的是什么东西??我估计是氧化锌电阻接地电阻器.有谁知道吗???知道哪家出的吗?