阅读下一篇
【请教】看看我的【审图意见】,大侠们帮忙!!!!!!!!!!!第一次审查意见:一、属于安全隐患:1、请核定壁挂采暖炉运行时燃烧器所需空气量是否超过该房间0.5次/小时换气次数,如超过应由室外设置专门的进气管道。见《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019-2003)第4.5.9条。二、属于强制性内容(其中第 条设计违反强条,共 条):1、补充建筑物采暖热负荷计算书和河北省公共建筑节能设计备案表。见《公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2009)第5.1.1条。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句公司技术负责人早在2003年起从事地源热泵系统的设计与施工;在地源热泵的设计与施工方面积累了丰富的经验,并通过科研,开发出一台地源热泵能量分配机组,将地源热泵系统输出的负荷合理的调整,使地源热泵在运行时负荷输出分配更节能,更合理。
杭州德保地源热泵给你带来一个健康和舒适的生活!
咨询:4000018885
回复 举报
公司技术负责人早在2003年起从事地源热泵系统的设计与施工;在地源热泵的设计与施工方面积累了丰富的经验,并通过科研,开发出一台地源热泵能量分配机组,将地源热泵系统输出的负荷合理的调整,使地源热泵在运行时负荷输出分配更节能,更合理。
杭州德保地源热泵给你带来一个健康和舒适的生活!
咨询:4000018885
回复 举报