土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【请教】看看我的【审图意见】,大侠们帮忙!!!!!!!!!!!

【请教】看看我的【审图意见】,大侠们帮忙!!!!!!!!!!!

发布于:2011-04-29 11:57:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
第一次审查意见:
一、属于安全隐患:
1、请核定壁挂采暖炉运行时燃烧器所需空气量是否超过该房间0.5次/小时换气次数,如超过应由室外设置专门的进气管道。见《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019-2003)第4.5.9条。
二、属于强制性内容(其中第 条设计违反强条,共 条):
1、补充建筑物采暖热负荷计算书和河北省公共建筑节能设计备案表。见《公共建筑节能设计标准》(DB13(J)81-2009)第5.1.1条。
三、规范内容(强条以外):
1、壁挂采暖炉应满足设置在走廊或其他非居住房间内,并应有熄火保护装置的要求。见《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)第10.4.6条。
四、错、漏情况及其它 :
1、设计说明中增加《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)的内容。
2、壁挂采暖炉进水管增加流量计。
3、壁挂采暖炉是采暖系统的一部分,设计应给出每一采暖用户选型的壁挂采暖炉的型号、产热量、系统水流量和水流阻力等技术参数,否则用户无法采购。
4、设计说明增加“和壁挂采暖炉连接的燃气管道安全措施及要求”见燃气系统管道设计。
五、节能审查:
未发现


我是第一次设计采暖,上面的是审图意见,可能不难吧,可是我不怎么会,希望大侠们帮小弟一下,同时,给新人们学习,设计的时候要避免。谢谢大家
小弟最不懂的就是第一条,换气次数怎么计算,燃烧器所需空气量该如何知道,我去找了样本,没有发现燃烧器所需空气量,请赐教!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • han3616
    han3616 沙发
    我是描的图,一可以说是我画的图,不是我设计的
    2011-05-11 06:55:11

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    楼主即然说了是第一次设计,那么我认为图纸上肯定有不如意的地方,而审查的一些内容,说实在的,我没看出任何一条是针对实际设计不完善的,我就不信楼主第一次设计的具体系统没一点问题,反过来说,我认为这个审图的根本不负责任,没有审出一点实质内容。
    2011-05-09 10:29:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三联供热回收水地源热泵机组

求教:三联供热回收水地源热泵机组中制冷、制热量为何比会降低?

回帖成功

经验值 +10