土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷冻水管吊顶层中的部分为何出现管子漏水?

空调冷冻水管吊顶层中的部分为何出现管子漏水?

发布于:2011-04-28 18:19:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
虽然包着厚厚的保温棉管子上为何还出现腐蚀的小缝、小洞,是由于保温棉没包严还是其他原因,请教大伙儿。并且想知道如何避免这种现象再发生?谢谢

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • fanganq1
    fanganq1 沙发
    主要有以下原因:
    1、水质较差,不是软化水,腐蚀;
    2、管材质量差,本身有砂眼;
    3、环境有腐蚀性,保温不严密造成腐蚀
    2011-05-13 13:51:13

    回复 举报
    赞同0
  • zcs515
    zcs515 板凳
    现在管道材料质量差的太多了,监理监管不严。
    2011-05-12 17:01:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调水管中的水为何很脏

最近检查空调水管道时发现,半年不用的空调室内管道里面太脏了,就是泥巴汤,问问大伙儿是由于半年不用的事啊,还是运行时水也很浑,有没有好办法解决?谢谢!

回帖成功

经验值 +10