请教:《常用电机控制电路图》,10D303-2图中的问题各位大侠,请教个困惑的问题:《常用电机控制电路图》,10D303-2第11,12页“外部接线端子图”中X1:14,X1:15,X1:16,X1:17接至消防系统是啥作用呢?是表示通过模块接入消防系统来显示SAC的自动或手动状态吗?还是表示在消防控制中心可以远程置SAC为自动或手动状态?问题已解决:“外部接线端子图”中X1:14,X1:15,X1:16,X1:17是通过模块接入消防系统在消防中心显示SAC处于自动或手动状态用,防止在检修完成后SAC仍处于手动状态,以便消防中心及时到现场置SAC为自动状态。