请教:《常用电机控制电路图》,10D303-2图中的问题

发布于:2011-04-28 11:48:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,请教个困惑的问题:
《常用电机控制电路图》,10D303-2第11,12页“外部接线端子图”中X1:14,X1:15,X1:16,X1:17接至消防系统是啥作用呢?是表示通过模块接入消防系统来显示SAC的自动或手动状态吗?还是表示在消防控制中心可以远程置SAC为自动或手动状态?

问题已解决:“外部接线端子图”中X1:14,X1:15,X1:16,X1:17是通过模块接入消防系统在消防中心显示SAC处于自动或手动状态用,防止在检修完成后SAC仍处于手动状态,以便消防中心及时到现场置SAC为自动状态。

[ 本帖最后由 erwuying 于 2011-4-28 15:07 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • he2014
    he2014 沙发
    谢谢站管!!!!
    2016-04-19 15:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • yitaofan
    yitaofan 板凳
    喷淋泵的还是14芯 “至消防控制系统”:L

    ————意思是我们平常画的火警系统图, 从模块至电控箱这段是14芯电缆?
    2016-04-19 15:07:19

    回复 举报
    赞同0