土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 国外工程,气象参数不全如何计算空调(讨论)!

国外工程,气象参数不全如何计算空调(讨论)!

发布于:2006-04-24 14:09:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好!我不知道大家有没有做过国外工程空调计算的,因为我们承接的国外工程,好多是非洲与南美的,不能像国内城市那样各地方的计算参数都是现成的,在这样的情况下,如果要计算空调,怎么算!(因为我们做的工程好些是欧洲公司投资,要求比较严格,业主均要求提供计算书)
但问题是国外一些工程,业主不能提供详细的气象设计参数,例如我们现在的一个工程, 属于欧州公司在摩洛哥的一个投资项目,当地能提供的气象资料如下:
1.Project Locus工程所在地
Geographic Location地理位置
现场位于摩洛哥卡萨布兰卡以北约70公里处的Settat省Settat市以东Tamdrost村,距离Settat市约15km。矿山位于该市sidi hajjaj镇,距厂区约25km。
北纬:33o03’
西经:07o33’
2. Temperatures(气温)
Extreme Maximum(极限最高) 50°C (July-August)
Extreme Minimum(极限最低) -5°C (December-January-February)
Annual Average(年平均) 16°C
Monthly Average(月平均)
High Maximum(最高) 26°C (June-July- August)
Low Minimum(最低) 9°C (January)
3.Relative Humidity(相对湿度)
Annual values(年值) : Min/average/max(最小/平均/最大): 35%/ 67% / 96%
Daily values(日值)
Minimum at about 12:00 h midday from June to August (35% to 44%)
最小值出现在七八月12点(35% to 44%)
Maximum at about 6:00 h mornings from Dec. to May (90% to 96%)
最大值出现在十二月至五月(90% to 96%)
4.Rainfall(降雨)
Annual Average(年平均) 600 mm
Monthly Average(月平均)
High Maximum最大 220 mm
Low Minimum最小 0 mm
Maximum within one day 最大一日降雨 65 mm (storm water)
5.Wind(风)
Maximum wind speed最大风速 >130 km/h
Prevailing wind direction主要风向 Northwest and Southeast(西北与东南)
在仅有这些气象参数的条件下,例如,要保证电气室的温度在35度以下,空调负荷如何计算呢,请大家帮助!
另付下2000-2004各月6点,12点,18点湿度值变化范围相当大.,(请有相关经验的高手不咎赐教)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • nj8421
    nj8421 沙发
    请问孟加拉首都达卡的气象资料怎么查啊?
    工程急用!
    13956075612
    0551-2601882-857
    非常感谢啊!
    2006-05-12 16:45:12

    回复 举报
    赞同0
  • gjsh007
    gjsh007 板凳
    可以将以上数据输入到负荷计算软件,进行数据扩充,输入建筑信息进行计算的
    2006-04-29 11:34:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我们大家所在的这个论坛可以称上所谓现在流行博客吗?

大家好,现在大家是非常流行(((博客))),我不要知道这个是不是博客的论坛: 知道的,懂得,请告诉我啊 !谢谢欢迎发表一下看法:好处:坏处:

回帖成功

经验值 +10