土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 换热站设在建筑屋顶时定压补水泵的扬程怎么取?

换热站设在建筑屋顶时定压补水泵的扬程怎么取?

发布于:2011-04-27 09:49:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问当地下没有条件建换热站,现在将换热站设在建筑屋顶的一间房子内,补水泵需要做定压补水,这个补水泵的扬程怎么取?楼不高 是个大型的建材城,总高才11.7m

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 徐净环保
    徐净环保 沙发
    如果系统水泵安装在最高位置,且定压补水点在水泵吸入口接入的,那么只要保证该点压力+5m以上就可以
    2016-11-02 09:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • jjttbin
    jjttbin 板凳
    宜设置高位膨胀水箱定压
    2011-05-04 09:15:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 定压罐及补水泵详图
    图纸为定压罐及补水泵详图,并附有计算实例及计算方法。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 换热站平衡阀补水定压方式
    介绍了在换热站改造中采用的平衡阀补水定压方式。采用这种方式不使用补水泵,在某些换热站中可最大限度地回收利用凝结水,减少运行费用和能耗。
  • 换热站补水泵、凝结水泵控制原理图
    本图纸为换热站补水泵、凝结水泵控制原理图,共计图纸9张。主要设计内容有补水泵变频柜主电路图、补水泵控制原理图、凝结水泵变频控制原理图、凝结水泵就地控制箱原理图、检修电源箱系统及大样图、电动阀配电箱系统
  • 换热站循环泵、补水泵变频控制原理设计图cad图纸
    某换热站循环泵、补水泵变频控制原理设计图cad图纸下载,图纸包括照明系统图、换热站电气平面图、换热站照明平面图、电源柜系统图、循环泵变频电气控制原理图等,可供参考。
  • 补水泵及膨胀罐计算
  • 一套14个零件,补水站、换热站零件外观模型,适合用于工艺流程图使用补水泵14个零件,补水泵、换热器、循环泵、电动开关阀、温度变送器、压力表、温度表、手动阀、电动阀、司福丹电动阀、水箱、缸体等等补水站换
  • 定压补水的简介.DOXC
    关于定压补水问题的的心得体会,主要是正对与大学所学机房内定压补水原理及做法。
  • 该设备为定压补水装置,采用solidworks软件绘制,美观,适合各类3D组装建模,可进行编辑,不包含参数,欢迎各电控机械迷下载使用,用于吸引各客户和老板,提高自己的技能。...
  • 本资料为消防喷淋补水泵控制原理图,图纸包括:双电源一用一备自控电箱、消防泵控制柜、喷淋泵控制柜等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • ac733型补水泵控制装置电路图
    标题为ac733型补水泵控制装置电路图,其中主要包括2张图纸设计,设计师可以参考使用
  • 换热站屋顶排水示意图
    本图纸为:某换热站屋顶排水示意图,图纸包括:平面图、立面图、屋顶排水示意图等,设计规范,内容详实,可供设计师参考学习。
  • 换热站水泵变频控制原理图
    某换热站水泵变频控制设计,具体包括:低压配电系统、生水泵电动机控制、循环泵变频调速控制、循环水泵软起动控制、补水泵变频调速控制等。
  • 酒店地下室补水泵CAD控制原理图
    酒店地下室补水泵CAD控制原理图包含地下室补水泵电路布置图、平面图等,设计规范,内容详实,可供参考学习
  • 酒店地下室补水泵电气施工图
    本图纸为酒店地下室补水泵电气施工图,图纸包括:水泵控制原理图,控制箱箱面布置图等,内容详细,可供网友下载参考。
  • 闭式循环适用蒸汽式汽轮发电机,更适用蒸汽式其它装置和蒸汽式动力装置。闭式循环是以朗肯循环为基础,将朗肯循环中的凝汽器不用,而是用蒸汽泵代换凝汽器,也就是:“闭式循环的蒸汽泵,代换朗肯循环中凝汽器;因朗
  • 某高档酒店地下室补水泵控制原理图
    本图纸为某高档酒店地下室补水泵控制原理图,内容包括:水泵控制原理图等图纸,内容详实,可供参考。
  • 某酒店地下室补水泵控制CAD大样原理图
    酒店地下室补水泵控制原理图,内容包括:各方位的平面图 、立面图和设计说明等,设计精准全面,内容详实,可供参考,欢迎各位设计师下载哈~
  • 别墅建筑屋顶平面详图
    本图纸为:别墅建筑屋顶平面详图,图纸包括:三层平面图,立面图,屋顶平面图等,设计规范,内容详实,可供设计师参考学习。
  • 浅论建筑屋顶与建筑通风
    屋顶通风、建筑通风的目的是提供人们呼吸用的新鲜空气或在夏季降低室内温度,给建筑以适当的自然通风是减少使用空调负面影响的有效方法之一.
  • 定压补水控制柜电路图.=
    本资料为:定压补水控制柜电路图.,共1张图纸,可供参考。

阅读下一篇

求助

由于我是一个电气专业的毕业生,现在从事工程现场管理,所以不只是接触到配电方面的问题,现在遇到中央空调水系统的问题,请问在冬天的时候,用外网进的热水通过板式换热器来供热,所以水塔与冷机全部停用并且放水;而在夏天的时候使用水塔和冷机。这种说法对吗?还有希望各位前辈给我推荐一本关于中央空调水系统的相关书籍。先谢谢各位了。

回帖成功

经验值 +10