土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 换热站设在建筑屋顶时定压补水泵的扬程怎么取?

换热站设在建筑屋顶时定压补水泵的扬程怎么取?

发布于:2011-04-27 09:49:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问当地下没有条件建换热站,现在将换热站设在建筑屋顶的一间房子内,补水泵需要做定压补水,这个补水泵的扬程怎么取?楼不高 是个大型的建材城,总高才11.7m

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 徐净环保
    徐净环保 沙发
    如果系统水泵安装在最高位置,且定压补水点在水泵吸入口接入的,那么只要保证该点压力+5m以上就可以
    2016-11-02 09:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • jjttbin
    jjttbin 板凳
    宜设置高位膨胀水箱定压
    2011-05-04 09:15:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助

由于我是一个电气专业的毕业生,现在从事工程现场管理,所以不只是接触到配电方面的问题,现在遇到中央空调水系统的问题,请问在冬天的时候,用外网进的热水通过板式换热器来供热,所以水塔与冷机全部停用并且放水;而在夏天的时候使用水塔和冷机。这种说法对吗?还有希望各位前辈给我推荐一本关于中央空调水系统的相关书籍。先谢谢各位了。

回帖成功

经验值 +10