求助:我正在做一个四层的房,基础是柱下独立基础管桩,就单桩桩基承台和两桩桩基承台。看桩基规范上对这样的基础要设置基础连系梁。但是我参考其他的图纸看的时候,它们都没有设置基础连梁。是不是基础层梁可以作为连梁来用,但是规范上说基础连梁顶标高应该和基础标高一样,而且它的作用是拿来保证基础的整体刚度,基础层梁却是拿来承载的。所以很纠结,不知道该怎么办了!
各位大侠请为小弟指点迷津吧!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhc_19
    zhc_19 沙发
    那怎么计算配筋了?规范上说的连梁配筋按轴心受拉计算,如果还要承载的话又得按受弯计算了。这该怎么办?
    2011-04-27 10:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • wypfyz
    wypfyz 板凳
    三桩以上承台可以不设拉梁,两桩可在单排桩方向设拉梁,单桩要双向,而且拉梁线刚度要大于柱,个人建议最少要三桩。
    2011-04-27 09:38:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 665 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

承台(基础)柱周直剪破坏引起的大楼整体垮塌,2003

四川省建筑设计院 胡允棒 提要 针对四川省德阳市棉麻公司一幢’层框架结构综合楼%(()年整体垮塌事故,从设计及施工角度进行考察、分析,指出其垮塌主要原因是承台设计太薄及柱子截面太小引起承台柱周直剪破坏。建议混凝土设计规范增加钢筋混凝土承台(基础)柱(桩)周直剪计算公式。 关键词 工程事故 承台(基础)柱周 直剪破坏 整体垮塌 规范修订