四川省建筑设计院 胡允棒
提要 针对四川省德阳市棉麻公司一幢’层框架结构综合楼%(()年整体垮塌事故,从设计及施工角度进行考察、分析,指出其垮塌主要原因是承台设计太薄及柱子截面太小引起承台柱周直剪破坏。建议混凝土设计规范增加钢筋混凝土承台(基础)柱(桩)周直剪计算公式。
关键词 工程事故 承台(基础)柱周 直剪破坏 整体垮塌 规范修订