发布于:2011-04-26 22:58:26
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
地下室顶板上覆土厚1.2米,层高3.3米,活载取5KN/m2
问题一:现在做个地下室,地下室顶板有车道处均不设梁,做跨度为7.2米,长为几百米的400mm厚的单向板,单向板支承在两边单体250mm宽的深梁上,该深梁梁底平单向板板底,且上过消防车,现我按1/10qL平方算单向板板底筋配三级钢22@100,支座按1/40qL平方算配三级钢14@100,不知支座250mm宽的深梁是否可靠???
问题二:在地下室伸缩缝处也有7.6米的超长单向顶板板,板长方向与伸缩缝平行,该单向板成了边跨,板的一边是支承在仅沿伸缩缝方向有梁的一品超长框架的梁上,该梁另一边有连续板,板厚400mm,也按1/10qL平方算单向板板底筋,配三级钢20@100,有连续板的一边按固端算配筋,请问是否可靠???
问题三:有块8.4米X10.4米的400mm厚的双向板,相邻两边支承在250厚的挡土墙上,8.4米的另一边支承在梁上无连续板,10.4米的另一边支承在梁上有板但是错层了250mm,我现按四边简支算底筋,双向配三级钢22@100,请问是否可靠???
请大家指点指点,我现在很头痛,帮帮忙,谢谢了。。。。。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报