正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(43 )
我是这样执行的:电梯机房顶有电梯检修荷载,一般吊重2t,一般在井道中心设置梁,梁下预埋吊钩,此时电梯轿厢内没有乘客或货物。电梯机房层,楼面有700公斤/平方米活荷载(荷载规范,应该是考虑电梯安装面载和检修工具等);还有非常重要的电梯运行荷载,一般是两个集中力,每个电梯不同,电梯样本会给出来,实际情况做设计时甲方没有订货,载重1000kg客梯,可按每个5t~7t初步估算(有机房电梯,一般在井道上方的对面的两个梁上有两个支墩,支墩上放两根工字钢梁,工字钢梁上悬挂轿厢和配重,两个5t~7t 的集中力就是电梯运行时产生的荷载,远大于轿厢、货物、乘客、配重的重量,应该是考虑了加速度和安全储备)。电梯井道基本就是井道维护和轨道重量了,一般按维护结构略扩大一点即可。电梯基坑下面的荷载,是电梯出危险滑落下来的冲击荷载,也是很大的,能否按偶然荷载,有待讨论。
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
阅读下一篇
比如说一颗梁的箍筋或者受力筋配筋率过大,我想把它变小,我知道加大高度可以提高有效高度减小配筋,但是加宽呢?好像也可以,但是我今天有颗梁(框架梁)的箍筋面积很大,我加宽后更大,加高就减小啦!新人求解 谢谢 本人对截面的尺寸改变与配筋有些模糊 希望老鸟给些解释!不甚感激!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句我是这样执行的:电梯机房顶有电梯检修荷载,一般吊重2t,一般在井道中心设置梁,梁下预埋吊钩,此时电梯轿厢内没有乘客或货物。