土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于冷凝水的问题

关于冷凝水的问题

发布于:2006-04-24 09:37:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教一下,蒸汽在换热器内换热后产生的冷凝水温度会不会变化,若变会受什么影响,怎么变?谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • njkd107228061
    njkd107228061 沙发
    到www.njbaoheng.com看看
    2007-02-18 23:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • zengtao6809
    zengtao6809 板凳
    蒸汽在换热器内换热后产生的冷凝水温度当然会变化!!!!!!
    这是看你设计的换热器冷凝水有没有过冷;当蒸汽放热凝结后,潜热释放完毕,但还有可利用的显热,如设计中留有足够的换热面积的话,凝水温度可低于饱和温度,一般凝水温度设计在70度,对凝水回收有利!!!!!!
    2006-04-27 09:51:27

    回复 举报
    赞同0