土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 菜鸟问题,有关假设风速?

菜鸟问题,有关假设风速?

发布于:2006-04-23 14:30:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我设计的是全空气系统,一般来说,支路的风道风速是2.5米/秒。

可是我的支路最长的有50米,如果设同样的风速,会导致靠近干管的风道截面积超级大!

如果设不同的风速,就会导致送风不均匀。。。

这是哪里出问题了啊??求助?下面是图!只是大概的线路,管径并不是确定之后的

算完后支路的截面积是2平米!2000*1000的风道啊!不对吧这
  • zys0000
    zys0000 沙发
    主支路的风道风速可以设为5~6米/秒
    主路的风道风速可以设为8~9米/秒
    2006-04-23 16:03:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管穿过沉降缝,有什么要求注意啊 ?

如题谢谢

回帖成功

经验值 +10