土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个防火分区内喷头数量超800时该怎么处理?

一个防火分区内喷头数量超800时该怎么处理?

发布于:2011-04-25 15:00:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
单层丙类厂房,一个防火分区内喷头数量超800时该怎么处理?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    增加一套湿式报警阀就可以了,尽量均匀分配。
    2013-03-03 13:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • waterdn
    waterdn 板凳
    两个湿式报警阀
    2013-03-02 08:33:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教~仓库喷淋水量计算,FM相关

一个单层仓库,甲类,层高低于9米,里面放置单双排货架,货架四层,要设置内置喷淋头。FM的报告中提到“The in-rack sprinkler should be designed to discharge 18 sprinklers at minimum 2.1 bars (6 per tier per rack).”我不太理解这个什么意思啊?希望高人给解释一下啊,还有关于此处算喷淋水量,仓库整体设置泡沫-水喷淋系统,强度12mm/min,作用面积279m2,作用时间1小时,这样算出一个水量。哪这部分内置喷头的水量怎么算啊?算出来的话是否与仓库这个水量加在一起为此仓库总体喷淋水量?

回帖成功

经验值 +10