土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教~仓库喷淋水量计算,FM相关

求教~仓库喷淋水量计算,FM相关

发布于:2011-04-25 12:44:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个单层仓库,甲类,层高低于9米,里面放置单双排货架,货架四层,要设置内置喷淋头。FM的报告中提到“The in-rack sprinkler should be designed to discharge 18 sprinklers at minimum 2.1 bars (6 per tier per rack).”我不太理解这个什么意思啊?希望高人给解释一下啊,还有关于此处算喷淋水量,仓库整体设置泡沫-水喷淋系统,强度12mm/min,作用面积279m2,作用时间1小时,这样算出一个水量。哪这部分内置喷头的水量怎么算啊?算出来的话是否与仓库这个水量加在一起为此仓库总体喷淋水量?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • huangsanyong
    huangsanyong 沙发
    谢谢楼主,明白点了
    2011-05-07 09:21:07

    回复 举报
    赞同0
  • 瓦卡瓦卡
    瓦卡瓦卡 板凳
    fm报告里写的是(除了顶板下的喷淋外,)货架内的的喷淋系统要计入18个喷头同时开放的水量,并且告诉你了,货架内最不利喷头的最小压力按0.2MPa计算。
    2011-05-06 13:46:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

个人对厂房雨淋系统的理解,希望高手指正

严重危险级II级的喷淋该如何做一,按自喷规范,固体易燃物品厂房,喷淋达到严重危险级II级,我认为塑料、橡胶等制品厂可以算入此类,如玩具厂等,按规范须设雨淋系统。(自喷规范4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:1 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;2 室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;3 严重危险级Ⅱ级。)二,关于雨淋系统,喷规里有下面这些规定:

回帖成功

经验值 +10