发布于:2011-04-25 11:44:25
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
严重危险级II级的喷淋该如何做
一,按自喷规范,固体易燃物品厂房,喷淋达到严重危险级II级,我认为塑料、橡胶等制品厂可以算入此类,如玩具厂等,按规范须设雨淋系统。
(自喷规范4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:
1 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;
2 室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;
3 严重危险级Ⅱ级。)
二,关于雨淋系统,喷规里有下面这些规定:
5.0.4 干式系统与雨淋系统的作用面积应符合下列规定:
1 干式系统的作用面积应按本规范表5.O.1规定值的1.3倍确定。
2 雨淋系统中每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于本规范表5.0.1中的作用面积(严重II是260平方)。
9. 1. 8 雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定。多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量,应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定。
按我的理解,当达到严重危险级II级时,设置雨淋应如下设置:
1,一个雨淋阀保护面积也就260平方,按一万方厂房计,报警阀数可能达到40个以上。且一个分区的用水量大概91L/S,即每根雨淋进水管管径须DN300.从水泵房引40根DN300管子到厂房,室外布置远远超过常规给排水设计范畴。
所以只能从水泵房报警阀环网引两路进水,雨淋阀在厂房内就近设置,
2,喷规中规定,多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量,应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定。
大面积厂房的雨淋阀分区必然布置成田字形或日字型,如果把防护区布置成田字形分区,要考虑交界处着火,同时开启4个防护区,就是360L/S的用水量
如果是日字型分区,2个同时开启,180L/S,
消防水池容量超大,很可能超1000吨。
个人理解可能有错,希望指正。
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句[ 本帖最后由 lh252483390 于 2012-4-1 14:21 编辑 ]
回复 举报
另外厂房内确实会出现雨淋阀数目太大的问题,最好有一块区域,比如走道把雨淋阀集中设置在一起,这样从泵房引两根喷淋管过来,在走道内成环供所有雨淋阀使用就行。
回复 举报