一个公共办公场地,无任何遮隔,面积为830平方米,暂时选定主机制冷量为80KW两台,每台风量为14500,静压标准为147PA,可选为100-350,进出水管尺寸DN65,冷凝水出口25MM,请问能选用什么冷却塔、水管、风管,及造价?

多谢各位赐教!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wyyjhc
    wyyjhc 沙发
    办公场所200W是否偏大?我们一般都按照设计手册上120W,最多加到150W
    2006-04-28 11:39:28

    回复 举报
    赞同0
  • shuipinglieren


    水塔大了吧?用不着30吨的吧?两个20吨够了!
    2006-04-28 11:15:28