土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 对10kV油浸式变压器室布置成高式还是低式的困惑

对10kV油浸式变压器室布置成高式还是低式的困惑

发布于:2011-04-23 17:28:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
工程中常常会遇到10kV油浸式变压器室的设计。我们这里的设计习惯基本上都是附设高式,通风散热好,但有时候电气主控楼好几层时,采用附设高式会使一层高度太大,严重浪费土建费用。即使仅仅变压器室上部对应的位置局部抬高,也会对二层此处布局产生影响。而变压器室采用低式布置时就会有效的减少这种问题。各种规范上都没有明确过什么时候用高式,什么时候用低式,既然没有说过,也就意味着高式、低式都可以,只要进风面积、出风面积满足国家图集所列的表格的要求即可,若不满足,可以请暖风专业做风机散热。不知道我这样理解的对不对,请各位高手指点。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 米斯特葱
    米斯特葱 沙发
    ccc___ 发表于 2011-4-24 11:15 因地制宜吧,房子不够时把变压器装露天也可以的!请教版主,露天布置是雨雪天的时候相间绝缘是否会受到影响,还是接线柱本身有密封处理?谢谢
    2017-08-06 11:03:06

    回复 举报
    赞同0
  • 河图
    河图 板凳
    个人理解,采用高式与低式和变压器的容量有关系。
    吉林省地方标准要求:800kVA及以上的,宜采用高式布置,630kVA及以下的,宜采用低式布置。
    2011-06-10 06:53:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助-高压柜上的互感器问题!

各位高手大家好,小弟我又有几个问题要请教大家!今天拿到一份图纸,上面的电流互感器是:AS12-40/5 0.2级电压互感器是:RZL10-10 0.2 柜型是:GZS1 我做高压不多,我想问一下这两种互感器是不是以前的老型号啊?如果是老型号,那么现在对应的应该是什么型号?我怎么查不到啊?还有这个柜型是不是也是老型号?现在对应的是什么柜型啊?[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-4-23 11:26 编辑

回帖成功

经验值 +10