【求教】变压器高压侧短期缺相运行的危害我公司工地临时供电用250KVA三相油浸式变压器高压侧跌落保险有一相完全烧断,发现后我们立即停掉低压侧所有负荷,并拉掉低压侧总断路器。供电公司检修人员当天晚上赶到后说必须第二天停掉高压后才能更换跌落保险(因为线路上还有其它单位在用电),但晚上照明电可以用(除缺的那一相外)。因此当天晚上我们在高压缺相的情况下照明、电脑等都正常使用,三相热水器也正常使用,当然三相电机全部停止运行。这种情况一直持续了10个小时左右。第二天供电公司更换保险后送电,变压器正常工作,没有出现异常情况。我想请教一下各位,变压器高压侧短期缺相运行对变压器有什么影响?会不会损坏变压器?