【求教】变压器高压侧短期缺相运行的危害

发布于:2011-04-23 09:43:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司工地临时供电用250KVA三相油浸式变压器高压侧跌落保险有一相完全烧断,发现后我们立即停掉低压侧所有负荷,并拉掉低压侧总断路器。供电公司检修人员当天晚上赶到后说必须第二天停掉高压后才能更换跌落保险(因为线路上还有其它单位在用电),但晚上照明电可以用(除缺的那一相外)。因此当天晚上我们在高压缺相的情况下照明、电脑等都正常使用,三相热水器也正常使用,当然三相电机全部停止运行。这种情况一直持续了10个小时左右。第二天供电公司更换保险后送电,变压器正常工作,没有出现异常情况。我想请教一下各位,变压器高压侧短期缺相运行对变压器有什么影响?会不会损坏变压器?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • weijianluxu
    weijianluxu 沙发
    2012-02-02 16:42:02

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    你说的情况在应急的情形下是可以的。理由是Y/Y0接的变压器,高压缺一相,低压侧有一相对地电压较低,另外二相对正常,因此接于此二相的单相负荷正常,线电压有二相较低,有一线电压正常,因此三相电动机不能正常使用,三相热水器当然影响不大,加热时间长一些罢了。同于三相电动机不运行,变压器就不一定会过载。当时你为何不记录一下电压、电流及温度呢。
    2011-04-23 10:04:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。