土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电气工程的检验与试验工作方法

电气工程的检验与试验工作方法

发布于:2006-04-22 12:48:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
作者:子亚

  摘要:电气工程的检验与试验工作是电气工程的重要工作之一,新发布的建筑电气工程施工质量验收规范,更加强调了检验与试验工作的重要性,做好检验与试验工作是我们专业技术人员的重要职责。
  关键词:电气工程 材料 工程 检验 试验
  
  电气工程的检验与试验工作是电气工程的重要工作之一,新发布的建筑电气工程施工质量验收规范,更加强调了检验与试验工作的重要性,做好检验与试验工作是我们专业技术人员的重要职责。
  
  1 材料的检验与试验
   1.1 电气设备电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机
  
   (随设备)、蓄电池、应急电源等。
  
   1.2 电气材料电气材料包括母线、电线、电缆、电线导管线槽、桥架、灯具、开关插座、水泥电杆、变压器油、蓄电池用电解液、低
  
   压设备等。设备、材料进场后,一般抽检10%,数量少时应全部检查。
  
   1.3 检验、试验工具及仪器
  
   1.4 电气工程的主要设备、材料 根据国家质量技术监督局发布的33号公告及国家质量技术监督局公布的第一批实施强制性产品认证
  
   的电工产品目录,施工现场使用的电线电缆、低压电器、灯具镇流器、消防产品等电气材料都应具有3C认证证书。进口的电气设备、器具和材料的进场验收,应提供商检证明和中文的质量合格证明文件及规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。
  
   1.5 高低压成套配电柜,蓄电池柜,不间断电源柜,控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定
  
   (1)必须是机械部、电力部主管部门认可定点厂的产品,即应在《北京市建设工程质量监督总站99年第045号文件》之中,其中柜(箱)内的电气器具,如漏电开关、空气开关等应具有3C认证;
  
   (2)外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失,接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷。1.6 柴油发电机组 柴油发电机组应符合下列规定:
  
   (1)依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜也有出厂试验记录;
  
   (2)外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。
  
   1.7 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定:
  
   (1)查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志;
  
   (2)外观检查:有铭牌,附件齐全,电气接线端子完好,设备器件无缺损,涂层完整。
  
   1.8 照明灯具及附件 照明灯具及附件应符合下列规定:
  
   (1)查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件;
  
   (2)外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志;
  
   (3)对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻不小于2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.5mm2橡胶或聚氯乙稀(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm。对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 (绝缘电阻测试仪)
  
   1.9 插座、接线盒和风扇及其附件 插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:
  
   (1)查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证书,实行安全认证制度的产品有安全认证标志;
  
   (2)外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层完整,调速器灯附件适配;
  
   (3)对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:
  
   ①不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离比小于3mm;
  
   ②绝缘电阻值不小于5MΩ;(绝缘电阻测试仪)
  
   ③用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm软塑固定件在承受10次拧紧退出试验后,无松动或掉
  
   渣,螺钉及螺纹无损坏现象;
  
   ④金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复5次仍能正常使用。
  
   (4)对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
  
   1.10 电线、电缆 电线、电缆应符合下列规定:
  
   (1)按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙稀绝缘电缆》GB5023.1~50
  
   23.7标准生产的产品有安全认证标志; (绝缘电阻测试仪)
  
   (2)外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完好无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显厂家、规格、型号、耐压等级标识;
  
   (3)按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径,线芯直径误差不大于标称直径的1%;
  
   (4)对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。
  
   1.11 导管导管应符合下列规定:
  
   (1)按批查验合格证;
  
  

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • chjs001
    chjs001 沙发
    写了太笼统了啊:lol
    2009-08-15 20:29:15

    回复 举报
    赞同0
  • qiangxinzhang
    qiangxinzhang 板凳
    搞了几天的东西,在这里全都能找到,真是旱天中的雨露!顶!!!
    2009-04-27 20:19:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

线性电路分析中受控电源的一种等效方法

李月玲,袁文杰在含有受控电源的线性电路分析中,受控电源的电压或电流受控制支路的控制,这种控制作用的实质是受控源按照一定的关系组合电路中的某些元件参数在被控支路的作用,因此,使得网络变量间除了拓扑约束和元件约束关系外,又增加了新的约束关系,使网络分析计算复杂化。对于含线性受控电源电路的分析计算方法通常采用网络方程法[1],这种方法计算量较大;另一种方法是等效变换法,该方法要求在变换过程中,保留控制量所在支路,这就给电路的等效变换带来许多限制。

回帖成功

经验值 +10