土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【请问】自然通风喷射式冷却塔通风量计算问题

【请问】自然通风喷射式冷却塔通风量计算问题

发布于:2011-04-23 07:08:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个项目,采用的自然通风喷射式冷却塔,因塔噪音比较大,现在考虑在塔外侧增加吸音隔声屏,但考虑增加隔声屏后,因冷却塔是侧进风,塔进风效果肯定会受到影响,因此想增加机械送风,塔进出水温度为37/32,冷却水循环量为330t/h,请问通风量应该如何计算?

我按照水比热*水质量*温差=空气焓差*空气质量计算的,不知道是否合理
另外根据陆老的设计手册,冷却塔冷却水量G=KQ/C(t1-t2),按照这个公式计算的冷却水量比机组标称的冷却水量要少很多,不知为何?举个例子,我们的冷水机组单台制冷量是1250KW,进出水温度是37/32,机组标称的冷却水量是232t,而按上面公式计算只有几十吨,不知道问题出在哪里

[ 本帖最后由 shanhx 于 2011-4-23 07:19 编辑 ]

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • c495042004
    c495042004 沙发
    学习中,谢谢各位了,受益匪浅
    2011-05-12 09:53:12

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    不过,一般的冷却塔每小时的蒸发量在1%左右,所以考虑到漂水损失和溅水损失,每小时的补水量在1.5%~2%左右吧
    应该说,蒸发量越大的冷却塔,其降温效果必然越好(潜热因素)
    如果无风机冷却塔的特殊喷雾技术可以使冷却水雾化并大量蒸发,那么冷却换热量一概是可以保证的。所以关键是雾化蒸发效果到底如何。
    但是要蒸发效果好,一般来说应该把水明显降压,但这样一来喷口阻力会很大。
    2011-05-07 23:13:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪里有破解的鸿业负荷软件啊。急求,做毕设!

RT,谢谢各位啊,帮忙推荐个啊、

回帖成功

经验值 +10