我打算把冷凝水排入地漏,但要求在地面上不露出冷凝水管,怎么和地漏或者排水管连接呢?多谢各位大侠指点迷津啊!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • pxyong2008
    pxyong2008 沙发


    不可以接入雨水系统的
    2006-04-26 16:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • benben9527
    benben9527 板凳
    在吊顶里直接与雨水管连接~你看看这个方法行不行~
    2006-04-26 15:51:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论:气体定压罐问题】

气体定压罐一般里面是有个气囊,里面充氮气。有没有直接用钢罐的,不用气囊,用系统水挤压里面的空气的?这种方式行的通吗?有什么利弊?有没有用过的?