高层防排烟常遇问题!!

发布于:2006-04-22 10:43:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、二类高层地上18层,地下2层,均要对防烟楼梯间和合用前室加压送风。
1)请问:你们套《高规》选风量时是按<20层,还是≥20层选? (我选后者)
2)按风速法计算时,这时候同时开启门得计算数量n取2还是3?(我选2)
不知道我做法可对?

2、一栋二类高层,一二层为商场(无可开启外窗),每层面积约2000平,我分五个防烟分区,每个防烟分区设一个排烟
口,请问:当二层某防烟分区着火时,排烟口如何动作(主要是排烟口个数如何控制?)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • helped_001
    helped_001 沙发

    排烟口平时都关闭,着火时根据着火区的烟感传感器动作,打开着火区的排烟口和排烟风机。
    2006-04-22 20:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • surf_wy
    surf_wy 板凳
    1、我认为可以。
    2006-04-22 12:51:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。