土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中庭排烟问题

中庭排烟问题

发布于:2006-04-21 23:39:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
向高人请教:民用多层建筑的大于12米的中庭需要机械排烟吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouyongjin0727
    关于中厅排烟问题可以这样来理解:净空高度小于12米的中庭:如果可开启的高窗或高侧窗的面积不小于该中庭地面积的5%,采用自然排烟方式,否则,就要机械排烟。净空高度超过12米的中庭,无论是否开有高窗?开窗面积有多少?均要考虑机械排烟。至于机械排烟量楼上有人说的很清楚,就不重复了。
    2006-09-06 14:34:06

    回复 举报
    赞同0
  • xzj-cy
    xzj-cy 板凳
    大于12m就要排烟,但应该与体积没关系。后面的体积是用来计算排烟量的。
    2006-09-05 16:50:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多