土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水处理

中央空调水处理

发布于:2006-04-21 20:21:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问中央空调水处理有哪些主要事项,参数是多少。有没有什么办法自己检查各项参数。谢谢大家帮帮忙

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 方舟水冷
    方舟水冷 沙发
    方舟水冷设备有限公司
    销售工程师
    李一天
    联系方式:13914117889
    邮箱:beatusangle@126.com
    网址:www.fang-zhou.com
    2006-04-29 13:55:29

    回复 举报
    赞同0
  • 方舟水冷
    方舟水冷 板凳
    开式冷却塔运行中的溢水及亏水

    (1)冷却水水泵停止运行时冷却塔的溢水问题,对于采用标准冷却塔的中央空调系统,在开机前,冷却水最高水位为H0,H0以上冷却管道是空的,填料中缝隙也是空的。启动水泵后,冷却系统中的水如未及时补水,水泵回水管水位下降,水填充到H0以上的管道和填料中;接水盘中水位下降后,浮球阀开启,冷却塔开始补水,使水位慢慢达到高度H0.在工作中不断有水分蒸发,补水管需要不停的补充水份。当系统温度降到设定值(一般冷却水温度设定为30℃),冷却水泵停止工作,H0上管道中和填料中的水份就回落入接水盘,由溢流孔流走。这种现象称为冷却塔的溢水现象。当冷却水温度高于37℃后,冷却水系统会自动投入运行。空调系统冷却水水温过高或过低都不允许工作。

    空调冷却塔补水系统导致的资源、能源浪费不容忽视。现以贵阳市某星级酒店为例。该酒店有空调面积11000 m2,采用了1400 kw溴化锂机组1台,200 t/h逆流式冷却塔3台。根据现场测试,冷却塔停机一次,溢水2.6 t/台,每天启动停机45台•次;即日溢水量:

    q=2.6×45=117 t (1)

    据不完全统计,贵阳市有10000 m2空调面积以上的建筑50座以上,每天的溢水当在

    Q1=q×50=5850 t (2)

    贵阳市制冷季节为150天,全年的溢水量为

    Q∑=150×Q1=877500 t (3)

    我国人均淡水资源缺乏,不到世界人均淡水拥有量的一半,节约用水是我们的一项基本国策。高楼补水所用的淡水大多经过二次加压,其水费加上能源消耗、设备台班费,因而价格高于市政供水,对使用单位是一笔不小的开支。将淡水白白排走,既造成了资源、能源浪费,又污染了环境,这种现象不能再继续下去了。

    (2)启动水泵时的亏水问题

    当冷却水泵未启动时,冷却水储存在H0以下管道和空调主机内,当冷却水泵启动后,H0以上管道与填料补充了大量水份,接水盘短时内又不能补水补充到位,水泵回水管内水位下降,严重时往往出现水泵吸水口无水,水泵吸空或半吸空,使得空调系统不能正常工作。这种现象叫亏水现象。

    仍依前例,当三台冷却水泵与三台冷却塔同时启动时,系统亏水近8 t,水泵吸水口出现半吸空现象,空调主机无法工作,被强行停机。只能一台一台的开泵,待接水盘水位经补充逐渐回升后才能开动下一台水泵,三台水泵启动要1小时以上,非常不方便。

    以上两种现象,在水冷式中央空调系统中是普遍存在的,多年以来,一直影响着空调系统经济、节能及可靠的运行。

    解决方法:采用闭式冷却塔,使用软水内循环,其损耗小,外再加一个外循环,实现双重循环,其可以节约很大的水资源。
    (1)未改造时溢水造成的损失费用

    每个制冷季节水浪费费用为: FN=150qf 元 (6)

    式中,q—日溢水量,见(1)式,本例为117 t/d;

    f—每吨水单价,二次供水按1.8元/t;150—制冷季节天数。

    得 FN=31590元
    (2)在采用了闭式双循环后就可以节约着大部分的损耗。降低运行成本!
    2006-04-29 13:54:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想请教一下!

我做的办公教学综合楼的空调系统,是否还要设排风系统?

回帖成功

经验值 +10