室内消火栓用水量为10L/S由设置消防水池消防水泵供给,室外消火栓用水量为30L/S接二条DN150市政给水管网,请问室外消火栓不另设消防水泵供水是否可以?消防水池怎么供水
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
078203931
沙发
当然可以。
2006-04-24 14:20:24
赞同0
-
purewater
板凳
本人觉得可以分批报件,前提是要统一考虑,向你说得情况我觉得还是一、二层都一并设置室内消火栓,这是最起码的要求,如果一、二层回头变更用途还是需要向消防大队报批的,各地都有规定,因为规范规定的同样体量的建筑用途不同他们的火灾危险性就不同,改变用途必须重新申报。所以你的可以将一、二层统一设置室内消火栓报批