室内消火栓用水量为10L/S由设置消防水池消防水泵供给,

室外消火栓用水量为30L/S接二条DN150市政给水管网,

请问室外消火栓不另设消防水泵供水是否可以?

消防水池怎么供水

全部回答(3 )

  • purewater
    室外部分只要满足0.1MPa就可以不用设室外消火栓泵了 ,如果满足不了,或者水量无法满足,只要在消防水池上设置供消防车吸水的吸水井即可,规范有规定的,详细请看规范第8.3.4条
    对于室外系统都没有加压的,室外加压的目的还是通过水泵结合器供给消防车取水
    只要满足消防车取水就可以了
    没有必要在给室外的消火栓加压
    2006-04-21 17:35:21 来自 PC 评论 举报
  • cxh_0722
    市政进水有0.1MPa就可以不用设室外消火栓泵了
    消防水池也由市政进水管供水
    2006-04-21 16:53:21 来自 PC 评论 举报