土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 四个单元的小高层,中间设缝,地下室嵌固否?

四个单元的小高层,中间设缝,地下室嵌固否?

发布于:2011-04-21 13:49:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.经常碰见多个单元并排布置的高层建筑,地下室与上部外轮廓完全相同或基本相同,没有裙房。由于上部超长,+0.00以上要设缝,而地下室不设缝连为一体。请问:地下室是否要做嵌固,刚度比满足2的要求?
2.由于现在说明要求写出嵌固部位,那么嵌固部位到底写哪?
1)嵌固基础吧?+0.00连起来了,总工认为是多塔大底盘,认为超限(单塔与大底盘质心偏心距不得大于20%)。
2)嵌固+0.00吧,刚度比要求满足2(现在,高层已经明确是剪切刚度。不像过去取剪力与位移比的刚度,计算上好蒙混交代),地下室要增加好多墙。而且+0.00板厚要求取180mm。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangxiaopeng3620
    要么做嵌固顶板,加墙满足2倍刚度。
    要么嵌固在基底,地下室那层按多塔大底盘进行设计,整体按多塔复杂高层进行包络设计
    我感觉可行!!
    2011-07-14 20:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • lypnjtu
    lypnjtu 板凳
    你总工说的没错,要么做嵌固顶板,加墙满足2倍刚度。
    要么嵌固在基底,地下室那层按多塔大底盘进行设计,整体按多塔复杂高层进行包络设计
    2011-07-14 19:28:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救:剪力墙门洞位置距端柱距离

剪力墙开门洞的位置不满足抗规6.1.8条《5 抗震墙洞口宜上下对齐;洞边距端柱不宜小于300mm。》而且建筑不改,结构专业怎么处理的好的啊!规范提到洞边距端柱不宜小于300mm,在什么情况下可以采用呢!

回帖成功

经验值 +10