剪力墙开门洞的位置不满足抗规6.1.8条《5 抗震墙洞口宜上下对齐;洞边距端柱不宜小于300mm。》而且建筑不改,结构专业怎么处理的好的啊!
规范提到洞边距端柱不宜小于300mm,在什么情况下可以采用呢!
  • yyc5795y
    yyc5795y 沙发
    1.尽量满足,不满足也就算了。一字型墙规范还同意布置呢,在一字墙端部增设个框架柱,难道还违反规范不成(好坏规范写的是不宜)?查查规范对“不宜”的定义。


    2.规范:表示允许稍有选择,在条件许可时首先这样做的用词:

      正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”;
    2011-04-21 13:54:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。