发布于:2006-04-21 15:24:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我想请教大家,我发现:电流互感器40/5的穿芯匝数为5匝,50/5的穿芯匝数为3匝,100/5的穿芯匝数为2匝,>100/5的穿芯匝数为1匝,
我不太明白为什么,请大家指点.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 石大头
    石大头 沙发

    再小难度大,意义也不是很大鸟!!
    2006-04-22 19:42:22

    回复 举报
    赞同0
  • wzk845
    wzk845 板凳
    你所说的几种穿心匝数相对应的单匝穿心的变比为:200/5;150/5;200/5;100/5.
    也就是说比如200/5的互感器,通过改变互感器的穿心匝数,可以作为100/5(2匝);50/5(4匝);40/5(5匝);20/5(10匝)等规格的来用.