土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电流互感器的穿芯匝数问题

关于电流互感器的穿芯匝数问题

发布于:2006-04-21 15:17:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我想请教大家,我发现:电流互感器40/5的穿芯匝数为5匝,50/5的穿芯匝数为3匝,100/5的穿芯匝数为2匝,>100/5的穿芯匝数为1匝,
我不太明白为什么,请大家指点.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 互感器
    互感器 沙发
    40/5的穿芯匝数为5匝,作40/5使用;穿一匝作200/5使用。
    匝数乘以电流始终为200。
    2006-04-22 13:05:22

    回复 举报
    赞同0
  • geda2005
    geda2005 板凳
    我想请教大家,我发现:电流互感器40/5的穿芯匝数为5匝,50/5的穿芯匝数为3匝,100/5的穿芯匝数为2匝,>100/5的穿芯匝数为1匝,

    你用的40/5的好象实际为200/5的,穿5圈就是40*5个电流了,我以前听他们说过。
    同理就是150/5
    200/5
    100/5


    说的对不对,不知道
    2006-04-22 11:24:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多