我这里也有一个3选2问题
低压柜,3个框架断路器,2个进线1个母联,现已经完成,在车间调试时发现问题如下:
3个开关电气互锁,3通2,且分为手动和自动两种状态(转换开关切换)。
现在的问题是,由于存在自动状态,即3个开关自动切换,接通其中2个,所以无法机械互锁。
然后,3个框架断路器本体上的按钮就没锁住,能够手工合闸第三个开关本体上的按钮了。
请问这种情况下,该如何处理,本人打算加个按钮锁了事,请高手指教!
由于不常上线,留个邮箱: waxgf@163.com,有建议请留言,谢谢。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • dongge6666
    dongge6666 沙发
    象这种断路器三投二的方案在低压配电柜中很常见。特别是在GGD和GCS柜中。最常见的就是用机械联锁和电气联锁共同使用。什么样的情况都可以解决。如还有不清楚的。可以加我QQ:596696083.我们是生产配电柜的专业厂家。
    2011-04-25 20:59:25

    回复 举报
    赞同0
  • dongge6666
    dongge6666 板凳
    象这种断路器三投二的方案在低压配电柜中很常见。特别是在GGD和GCS柜中。最常见的就是用机械联锁和电气联锁共同使用。什么样的情况都可以解决。如还有不清楚的。可以加我QQ:596696083.我们是生产配电柜的专业厂家。