请教:楼内有2个电源进线,一市电,一备用发电机,应急照明自动互投。请教这种情况下应急照明还需要采用带电池的灯具吗?
是不是因为发电机启动慢,应急灯还需要采用带电池的。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohe19le
    xiaohe19le 沙发
    电源切换时间不能满足,要带蓄电池或者是能设置集中EPS。
    2011-04-21 11:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • cjy1052
    cjy1052 板凳
    应该配备,不用全部配带电池的。主要的一定要配!
    2011-04-21 11:15:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防强切的要求

请教:一工程,单独建消防泵房,低压有两路电源,一路来自变电所,一路来自发电机房。消防时,在消防控制中心应该如何强切?1.两台消防泵,一用一备。消防中心是否需要2台消防泵都在消防中心可以任意切换其中1台,启动另一台?2.两个电源通过进线出ATS互投,消防时是否必须把正常电源强切,用发电机电源?