土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于一次泵变流量系统

关于一次泵变流量系统

发布于:2011-04-20 11:52:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教一下,一次泵变流量系统,末端配置电动二通阀,主机供回水干管设置旁通管,压差旁通阀。这样的系统,如果负荷变化的话,调节的水量可以通过旁通阀旁通,维持设定的压差值。这样系统的初衷是系统节能运行,如果水泵采用定频水泵,就达不到节能流量调节的效果了。这样的系统和一次泵定流量系统,末端设置电动三通阀不是一样的了吗?
另外,如果一层泵变流量系统采用变频水泵,那电动二通阀以及压差旁通阀门也都是需要的,那么旁通管上的调节阀门是怎么工作的呢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jackchang
    jackchang 沙发
    制冷主机是什么啊?一次泵变流量能提前预知并满足主机流量要求吗?
    2012-02-08 16:15:08

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    末端三通阀系统,控制的是进入末端盘管的流量,但系统内的总流量基本不变,水泵的功耗基本不变。
    而末端两通阀系统,配合总供回水管间压差旁通阀,其目的是在减少进入末端盘管冷水的前提下,同时系统的总的水循环量也在减少,水泵的功耗降低。但因为主机本身有一个最小限制流量,所以如果末端关闭过多的话,会把进入主机的水量一同限制掉了,为避免此问题,利用压差旁通阀,当末端关闭较多,供回水之间压差上升到某一设定之后,打开供回水之间的旁通阀,将一部分末端并不需要的水量短路回主机,即减少了至末端的水量又维持了主机的安全流量
    2012-01-17 10:20:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求资料

我是超级新手,能麻烦各位给推荐些入门资料不~~~万分感谢!!!

回帖成功

经验值 +10