阅读下一篇
高层建筑和裙房桩基和独基混用17层的高层建筑,采用管桩基础,以约21m深处粉土为桩端持力层。毗邻二层裙房商业,我原设计是管桩,但他们当地直接设计为独立基础,以埋深约2m处的fak=90kpa粉质粘土为持力层。只是注明高层施工完后再施工裙房。我觉得很是有点不妥,此处的沉降如何来控制,高层施工完后,很有可能沉降不会再继续增加很多,相反,裙房的沉降才刚开始,而且土层承载力太低,可能会有过大的沉降。我觉得最差也应该设沉降后浇带,两边同时做,待高层主楼完工后,观察其沉降值,待稳定后,再进行连接,还说的过去。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳