17层的高层建筑,采用管桩基础,以约21m深处粉土为桩端持力层。毗邻二层裙房商业,我原设计是管桩,但他们当地直接设计为独立基础,以埋深约2m处的fak=90kpa粉质粘土为持力层。只是注明高层施工完后再施工裙房。
我觉得很是有点不妥,此处的沉降如何来控制,高层施工完后,很有可能沉降不会再继续增加很多,相反,裙房的沉降才刚开始,而且土层承载力太低,可能会有过大的沉降。
我觉得最差也应该设沉降后浇带,两边同时做,待高层主楼完工后,观察其沉降值,待稳定后,再进行连接,还说的过去。
再另外,这个项目在河南,想请教下,河南的朋友们,河南关于管桩,单柱单桩,有要求吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guojuan0807
    guojuan0807 沙发
    guojuan0807 发表于 2017-9-13 18:18 也可以两边不同时做 你待裙楼施工完再浇筑沉降后浇带 那么这样主楼和裙楼施工过程的沉降已经基本完成也是说 …同时做不同时做 不是规范不允许就不要太限制太多了 也可能施工场地有限裙楼不能一起做呢? 在设计规范允许范围内,还是要配合甲方和施工单位。
    2017-09-13 18:21:13

    回复 举报
    赞同0
  • guojuan0807
    guojuan0807 板凳
    也可以两边不同时做 你待裙楼施工完再浇筑沉降后浇带 那么这样主楼和裙楼施工过程的沉降已经基本完成也是说的过去的。另外承载力90也是有点低,当时地基本身就经验占很大范围,当地的土性不太清晰。陕西这边我可以像你一样都做桩 或者裙楼至少也是条基,觉得心里放心些。希望对你有帮助。
    2017-09-13 18:18:13

    回复 举报
    赞同0