投标图纸的参数和厂家计算的加湿量差距很大,所以请教各位大哥,计算过程的公式及数字顺便写一下,好让我这个弱弱学习学习,谢谢地点在广东中山,1000级无尘车间,总风量30000CMH,新风3000CMH,设计一次回风系统,气密良好,(人员和设备发热和吸湿忽略不算),要求温度23+-2,湿度55%+-5%。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
aaron813
沙发
曾经跟组合风柜厂家聊过,就算把表冷器做到最大排管数也只可以将相对湿度处理到40%以上(已经极限了),楼主的相对湿度30%只能靠转轮之类的来解决了。建议将除湿功能着重放在新风那里,因为转轮造价跟处理风量的大小有很大关系。