土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 加湿量的计算

加湿量的计算

发布于:2011-04-19 18:17:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
投标图纸的参数和厂家计算的加湿量差距很大,所以请教各位大哥,计算过程的公式及数字顺便写一下,好让我这个弱弱学习学习,谢谢
地点在广东中山,1000级无尘车间,总风量30000CMH,新风3000CMH,设计一次回风系统,气密良好,(人员和设备发热和吸湿忽略不算),要求温度23+-2,湿度55%+-5%。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xujie411412447


    你说的相对湿度均在50%以上,可以这么说,除了西北以外,全国所有地区全年都在50%以上,关键是看绝对含湿量,当含湿量一定时,随着温度的变化,相对湿度也会变化,因为不同温度下达到饱和(相对湿度100%)的含湿量是不同的,而我们房间里一般要求送风温度为22—25左右,相对湿度55%,在焓湿图上可以查到这个点的含湿量,下面已经有高手将算式及具体数据列出,在下就不例举了。
    2011-05-12 15:10:12

    回复 举报
    赞同1
  • victorhj
    victorhj 板凳
    G=L*P*(dN-dW)
    G-加湿量
    L-新风量-3000m3/h
    P-空气密度-1.2kg/m3
    dN-室内空气含湿量(23℃ 55%)-9.7g/kg
    dW-室外空气含湿量(5.3℃ 74%)-4.1g/kg 夏季不用加湿
    G=3000*1.2*(9.7-4.1)=20.16kg/h
    2011-05-06 16:50:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多