天花嵌入式分体空调机:5HP的40台左右。
水冷柜机:40HP的4台。
两种方案。相比之下哪个更好。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 克莱门特
    克莱门特 沙发
    厂房车间最好是用水冷柜机,原因如下:
    1、水冷的能效高过风冷,从电费比较就可以看的出;
    2、送风均匀,无死角,且新风处理容易;而天花机就不行,且加新风的效果不够。
    3、维护和保养成本相差大,但要注意的是天花机是很容易漏水的。
    4、投资相比,还是水冷柜机便宜。
    2008-01-15 09:51:15

    回复 举报
    赞同0
  • hk312
    hk312 板凳


    哈哈。
    实在让大家见笑啦。