30层框支剪力墙结构,6度设防,5层转换。
转换层上一层剪力墙超筋,上二层不超筋,可否将转换层上一层剪力墙加长,上二层不超筋不加长。
这样的结构剪力墙上下不连续,似乎不合理,各位有何高见。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shmilyna
    shmilyna 沙发
    这说明框支梁刚度不够,加高框支梁!ok
    2011-04-27 00:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • newlt_179
    newlt_179 板凳
    通常来说都是变形协调产生的超筋问题,如上部墙落在框支柱上和框支梁上的区别,落在框支主梁上和框支次梁上的区别,等等.
    可以调整上部墙的布置,如部分加长或加大连梁的高度等;也可调整落地墙的布置(长度和位置及数量等),框支柱距等等.
    2011-04-19 14:45:19

    回复 举报
    赞同0