变压器
14.13 万条内容 · 390 人订阅
阅读下一篇
本公司新装的一台S9型500KVA全封闭式变压器,设计院的图纸上有瓦斯及温度保护,但施工时却没装。据施工单位解释说:630KVA以下的变压器不需要安装,且也不好安装。设计院也说他们设计时疏忽了,630KVA以下确实没必要装。但我们考虑到变压器的负载较重,觉得装了心里才踏实。现请教各位,500KVA变压器安装瓦斯、温度保护,是可装也可不装?还是必须装?还是不好安装?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句因为真正6kV计量时,用的是6/0.1kV的电压互感器。也就是电能表仍然在100V状态下工作。
如果就楼主这个问题本身来论的话,肯定应该按100*40*读数计算。
回复 举报
10kv电压互感器接在6kv的系统上,当然不存在绝缘问题!
但二次电压为60V,能否启动电能表工作呢?
我手中的长江斯菲尔多功能智能电表技术参数表示:三相三线、三相四线 电源的工作范围:AC 、 DC 80V——270V
我想这种表是不能工作了!
我没有感应式电表说明书关于 电源的工作范围 的说明。
请问楼主,你们的电能表走字吗?
回复 举报