土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教电压互感器问题??

请教电压互感器问题??

发布于:2006-04-20 20:02:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器一次侧接线电压与电压互感器电压等级不符,电压比怎么算?
望各位前辈赐教!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 互感器
    互感器 沙发
    电能表在非额定电压下能不能准确计量,确实有这个问题。
    因为真正6kV计量时,用的是6/0.1kV的电压互感器。也就是电能表仍然在100V状态下工作。

    如果就楼主这个问题本身来论的话,肯定应该按100*40*读数计算。
    2006-04-22 18:17:22

    回复 举报
    赞同0
  • chenghuangjulv
    这个问题很有意思!
    10kv电压互感器接在6kv的系统上,当然不存在绝缘问题!
    但二次电压为60V,能否启动电能表工作呢?
    我手中的长江斯菲尔多功能智能电表技术参数表示:三相三线、三相四线 电源的工作范围:AC 、 DC 80V——270V
    我想这种表是不能工作了!
    我没有感应式电表说明书关于 电源的工作范围 的说明。
    请问楼主,你们的电能表走字吗?
    2006-04-22 17:21:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

500KVA变压器需要瓦斯、温度保护吗?

本公司新装的一台S9型500KVA全封闭式变压器,设计院的图纸上有瓦斯及温度保护,但施工时却没装。据施工单位解释说:630KVA以下的变压器不需要安装,且也不好安装。设计院也说他们设计时疏忽了,630KVA以下确实没必要装。但我们考虑到变压器的负载较重,觉得装了心里才踏实。现请教各位,500KVA变压器安装瓦斯、温度保护,是可装也可不装?还是必须装?还是不好安装?谢谢!

回帖成功

经验值 +10