土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 500KVA变压器需要瓦斯、温度保护吗?

500KVA变压器需要瓦斯、温度保护吗?

发布于:2006-04-19 22:52:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本公司新装的一台S9型500KVA全封闭式变压器,设计院的图纸上有瓦斯及温度保护,但施工时却没装。据施工单位解释说:630KVA以下的变压器不需要安装,且也不好安装。设计院也说他们设计时疏忽了,630KVA以下确实没必要装。但我们考虑到变压器的负载较重,觉得装了心里才踏实。
现请教各位,500KVA变压器安装瓦斯、温度保护,是可装也可不装?还是必须装?还是不好安装?
谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • fanhao89829
    fanhao89829 沙发
    据《工业与民用配电设计手册》P236
    温度保护在≥1000kVA的时候才需装设
    瓦斯保护呢,400~630kVA时,车间内变压器才需装设,
    800kVA及其以上的容量就一般都需要装设了
    不过现在象这种容量不大的变压器用干变的比较多,这样就没有瓦斯保护的问题了
    2006-06-08 13:49:08

    回复 举报
    赞同0
  • xlpe
    xlpe 板凳
    不用装。甚至2000kVA都有不装的,你装它干啥?
    2006-04-20 23:14:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器压降问题

电流互感器压降问题

回帖成功

经验值 +10