土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】小三箱里面能不能用黄铜排?

【请教】小三箱里面能不能用黄铜排?

发布于:2011-04-18 21:43:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小三箱里面的接地排与接零排能不能用黄铜?黄铜排要不要镀锡,有没有相关的国家标准?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • tianjun1229
    tianjun1229 沙发
    不可以因为黄铜的导电率低且黄铜含杂质多。一不符合3C的要求,产品的一至性。
    2011-04-25 14:26:25

    回复 举报
    赞同0
  • chuxuedianqizhe
    按规范配电产品应用电工铜,黄铜不是电工铜,是合金铜,导电性能差,所以不能使用,但目前为了降低成本,提高市场价格的优势,许多厂家在小电流的配电箱中使用黄铜,尤其是照明箱。
    2011-04-25 14:14:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【不解】为什么失败成这样——接地连接回路试验

试验参数:20kA/3s试验项目:接地连接回路动热稳定试验介绍:从柜后的电缆室A相进线,经过已经合闸的接地开关和接地连接铜排,并通过拼柜地排(柜子右下端一段),最后经过铜管回(进线电源也是使用同样铜管),柜体与平板车之间有绝缘板柜外接线情况:(刚取下连接铜管)柜内接地连接地排回路(注意圈圈处)(1935140464887949693.jpg (61.07 KB))开关柜右侧面烧毁情况(689895167919762040.jpg (71.1 KB) )