阅读下一篇
【不解】为什么失败成这样——接地连接回路试验试验参数:20kA/3s试验项目:接地连接回路动热稳定试验介绍:从柜后的电缆室A相进线,经过已经合闸的接地开关和接地连接铜排,并通过拼柜地排(柜子右下端一段),最后经过铜管回(进线电源也是使用同样铜管),柜体与平板车之间有绝缘板柜外接线情况:(刚取下连接铜管)柜内接地连接地排回路(注意圈圈处)(1935140464887949693.jpg (61.07 KB))开关柜右侧面烧毁情况(689895167919762040.jpg (71.1 KB) )
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
tianjun1229
沙发
不可以因为黄铜的导电率低且黄铜含杂质多。一不符合3C的要求,产品的一至性。
2011-04-25 14:26:25
赞同0
-
chuxuedianqizhe
板凳
按规范配电产品应用电工铜,黄铜不是电工铜,是合金铜,导电性能差,所以不能使用,但目前为了降低成本,提高市场价格的优势,许多厂家在小电流的配电箱中使用黄铜,尤其是照明箱。
2011-04-25 14:14:25
赞同0
加载更多回复 举报